Network 1 // M2启动脉冲37
// Network Comment
LD     I0.2
O    M0.0
AN     Q0.1
=      M0.0
TON    T37, +600
Network 2 // M1关断脉冲38
LD     I0.3
O      M0.2
AN     T38
=      M0.2
TON    T38, +300
Network 3 // 电机M1
LD     I0.2
O      Q0.0
AN     T38
=      Q0.0
Network 4 // 电机M2
LD     T37
O      Q0.1
AN     I0.3
=      Q0.1
最后修改:2009-6-7 14:27:58
09-06-07 12:54
不知道2楼和11楼的写的程序对不对,大家看一看吧