登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器老跳是什么原因?

点击:3337 回复:16

我厂子用的是西门子的变频器,但是没有使用的时候还会出错,显示错误IDF0002( 好像是这个)。型号好像是M440的。有高手知道是什么原因吗?
09-05-21 22:34
F0002对于MM440而言好像是过电压了(直流母线),这寨变频器的应用里是一个常见的故障。想必怎么处理或什么原因都应该是清楚的了吧?
09-05-21 23:10
这位大哥不要总是好像好像好不好呢?说得明白确切一点,会有很多大侠帮你的!
09-05-21 23:58
他的描述不是很确定的样子,无法解决哟,
09-05-22 13:24
变频器的型号是很重要的,不能说好象的。
09-05-22 14:20
引起过电压跳闸的主要原因:(1)电源电压过高;(2)降速时间设定太短;(3)降速过程中再生制动的放电单元工作不理想,包括来不及放电(应增加外接制动电阻和制动单元)和放电支路发生故障,实际并不放电。表情
09-05-22 14:27
如果是在没有使用的情况下报错,可能是你们的供电电压太高了
09-05-22 20:31
增加减速斜坡时间就可以了。
09-05-22 21:57
如果是西门子440之类的变频器,里面有个参数,是设置电源电压的,误差超过20V,就会莫名其妙的报警了。
09-05-23 23:59
9楼
该帖内容不符合相关规定!
09-05-28 16:40

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯