登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流计算

点击:2648 回复:19


       关于照明电流的计算,向高手求助。(日光灯测试架)
       总计有300只日光灯(40W),分6层,每层50只灯。问题:
     
       1、每层50只灯的电流是多大?我算的是18A,对吗?要多大的线?
       2、用单相电,300只灯/12KW,电流又是多大?是110A吗?
       3、计划用三相电源,平均分配,电流是多大呢?我算的37A,对吗?应该用多大的线?
        请即时解答。谢谢!
09-05-21 15:47
你这是算着玩呢还是做工程呢!
09-05-21 16:32
好象都不对哦,好好去补补基础知识.
09-05-21 17:03
1:9A;1.5mm    2:55A;10mm   3:18A;2.5mm  铜线
09-05-21 18:56
1(9A,2.5MM)2(55A10MM)3(18A4MM)
09-05-21 20:26
楼主计算的怎么都大了一倍呢,是怎么算的啊
09-05-21 20:39
如果是镇流器日光灯 还要加镇流器功率[8瓦]
09-05-21 22:19
实测一下最清楚,有时计算的和使用时并不太一致
09-05-21 23:10
能不能把技术公式写下 下次可以 学下
09-05-22 00:12
白炽灯是纯电阻电路好计算,日光灯好像不是,没注意灯 上标没标电流。
09-05-22 06:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯