登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流计算

点击:2648 回复:19

谢谢!回答的人不少啊,但没有实在的意见。
          单相的算法,我用的公式是:P=UICOS¢,COS¢=0.5.
          三相的算法, 公式:   P=√3UICOS¢.
           这是一项要做的工程,上面的算法对吗?
09-05-22 08:33
你的计算公式和方法是正确的,但是为什么功率因数这么低?即使是电感式的镇流器也不应该这么低呀(这是电流过大的原因)?无论如何应该提高功率因数,否则增加无功功率带来的线路损耗,增加单位变压器负担!
09-05-22 09:04
别忘了加点补偿
日光灯的负载
09-05-22 13:01
白识灯不是纯电阻电路,只有直流纯电阻电路才能套用这个公式。I=U/R
9楼不要弄错了
09-05-22 14:37
我都是大约多少电流`~用多大的线``我很少去那样算哦 ```
09-05-22 20:55
在单相电路中一个千瓦对应的电流大约是4.5A
09-06-05 19:32
电线选2.5BV线(大的好不烧线)
现在的整流器的功率因数大致在0.95左右你选的太小了
09-06-06 21:41
看来基础都不会哦
09-06-06 23:07
单相的话
总电流为54.54A
铜线VV的要10平方的就可以了
要是 三相的话那YJV的只要2.5平方
09-06-07 06:20
要看是电子起辉的还是镇流器的这设计到功率因数的问题。表情
09-06-07 11:07

上一页 上一页

工控新闻