登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教:转子绕线式三相交流电动机,转子绕组串电阻启动
点击:3485 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
浪迹天涯7
请教各位大虾:
转子绕线式三相交流电动机,转子绕组串电阻启动。怎样计算各级的启动电阻?有没有经验公式?
据说先要已知启动时的负载转矩和启动时间,电动机数据,但就是负载转矩不好算,谁有
更好的办法吗?
谢谢!
04-08-03 00:46
1楼
编辑
引用
管理
eren
不知道你那串的是什么电阻,这是串水电阻阻值的估算方法:
04-08-12 17:43
2楼
编辑
引用
管理
eren
刚才没有传上来。。 我们的绕线电动机用自动电液变阻起动装置调试一直用这个公式。
最后修改:
2004-8-12 17:49:34
04-08-12 17:45
3楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
给我电话.我告诉你!0512-51606502晚上!
04-08-13 15:08
4楼
编辑
引用
管理
浪迹天涯7
非常感谢!
原来是125KW的绕线电动机,转子串普通线绕电阻,分三级起动。
现因电动机烧坏,更换为132KW的绕线电动机,原来的起动电阻能用吗?
想用频敏变阻器起动,可以不用计算负载转矩,但是据说频敏变阻器起动时,电动机的起动转矩比电阻起动时小,电动机带动有大飞轮的负载时有可能起动不了。是不是这样的?请各位大虾赐教,谢谢!
04-08-21 10:43