主题:【求助】关于交流电机的保护问题

点击:1206 回复:7

漏电保护由带漏电保护的三相空开完成
进线缺相(含缺一相、缺两相)、相序保护由交流电压互感器配合控制板完成;
电机出线断线(含断一相、断两相、断三项)保护、任一相接地保护、两相间短路保护或三相短路保护由电流互感器、电压互感器、以及带漏电保护的三相空开共同完成功能
这是毕业设计的交流电机保护部分,我学的是偏弱电的,这方面不太懂,研究半天还是没有头绪,望各位大虾指教!
09-05-12 02:11
一个电机保护器全解决了
09-05-12 11:20
大哥,老师要求要自己实现啊,哭
09-05-12 16:49
不就是变频器的进线和出线的缺相保护吗?这个很简单的。向变频器制造商讨一个去。每个变频器都必备这种保护。
09-05-12 20:41
那相序保护呢?
09-05-13 21:29
那相序保护呢?
09-05-13 21:31
有相序保护器,湖北黄石
09-05-20 22:27
交流电机用得着相序保护吗?触发电路才用呢吧?电机不需要相序保护的,即便相序不对,无非就是反转了。没有电气故障发生的。
09-05-20 23:20

工控新闻