登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:这个控制信号问题有点难解决!

点击:1880 回复:19

附件
1,2号水池有高低水位检测
只要1号水池 不是 低水位,且2号水池 不是 高水位
水泵就从1号抽水到2号
我现在如下图这样设计程序,怎么都都没有那个效果!
附件
c1接通后面的好可以运行,当c1接通,L1,H2满足要求,KM3自锁接通
但是当1号水池低水位信号来时,可以断开KM3
但是L1恢复时,却不可以接通KM3
求助大家帮我解决下这个程序!谢谢!
09-05-09 02:02
主要是信号恢复的时候要达到的效果没有!
09-05-09 02:08
因为你的程序里面有个P,是上升沿触发,就是说C1在L1恢复之后,还要重新断开再接通的
如果更改,可以将P去掉,KM2的自保也去掉,将C1设置为自保的按钮,或按钮按下后,置位C1
09-05-09 06:25
或改成RS的方式,你这样做L1恢复时,当然不可以接通KM2
09-05-09 07:44
如果只要符合楼主的要求就不必用那么麻烦的程序了:L1常闭*H2长闭=KM2输出三条指令就够了(就是图中后面的L1*H1*FR0=KM2,把前面的启动和自锁去掉不用).
(注:常闭是满足条件,如果水位开关是到位断就用常闭是到位通就用常开)
最后修改:2009-5-9 8:38:14
09-05-09 08:33
谢谢LS的,但是我的要求是必须c1满足要求才可以接通!
还有那个L1和H2信号不是到位通就用常开(到位后只通瞬间)
所以难得弄啊!
09-05-09 10:05
搞不懂你的水位是什么检测? 为什么信号检测输出只到位后只通瞬间???
09-05-09 11:09
这样说~当水位达到检测要求以后,只是来一个信号!
只是一个信号!不是一通就常开或常闭~~
09-05-09 11:52
问题应该是多了个P,没P应该就没问题
09-05-09 12:39
我就理解不了,你那L1,与H2为什么是瞬间的,
那我问问你,当1号池出现了低水位后,一会水位又高于低水位了,但低于高水位,那你应该怎么检测
你总得有个信号让它知道现在水位又恢复到高于低水位了吧
最后修改:2009-5-9 13:22:11
09-05-09 13:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯