登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:远程恒压供水的研究和应用(有图纸)

点击:38196 回复:76


 摘要∶根据远程用户恒压供水的要求,探索简单实用的控制系统,采用检测流量的方法,计算管网阻 力损失,从而计算出总压力,控制变频器保证水泵的压力值,实现远程用户恒压供水的要求,又节省了电能。
 关键词∶远程恒压供水 流量 压力 扬程 管网阻力损失 变频器 PLC
一、概述
  城市自来水公司和大型企业经常遇到向距泵站很远的生活区供水,这个距离可能是
几公里,甚至是几十公里,这里就出现一个问题,由于管网阻力较大,在用水量变化较大时,生活区用户的水压波动很大,甚至高层用不上水,因此往往要求远离泵站的生活区做到恒压供水。
我们常说的恒压供水,一般是说泵站出水管口保持压力恒定,即在出水管口安装压力传感器,将其4~20mA的压力信号反馈到控制系统(PLC或变频器) ,进行PID调节,维持出水管口的压力恒定。但是由于泵站距生活区很远,远程测压存在一些问题∶
(1)将压力传感器4~20mA模拟信号,转换成数字信号,借助网络传送到泵站,再进行数-模变换,引入到控制系统,形成远程恒压控制。
(2)将压力传感器4~20mA模拟信号,变成高频数字信号,经无线电发射,在泵站安装高频数字接受装置,再将其变成模拟信号,构成远程恒压控制。
这两种方法,一是要借助网络和A/D、D/A变化,一是要借助无线电发射、接收装置和A/D、D/A变化,较为复杂,还需要两地安装设备和维护,长期运行,也不方便。
二、新型远程恒压供水系统的提出∶
  采用上述远程压力的检测和传送存在着诸多弊端,需要探索新的控制方法。通过分析研究,我们采用在  泵站出口设置流量传感器,根据供水流量和管网阻力,计算出压力损失,如图1压力-流量控制曲线所  示。
     
从图1中可以看到∶
H1-泵站与用户区两地的高差扬程约30M,即0.3Mpa,该数字是固定不变的。
H2-用户区服务扬程20M,即0.2Mpa,该数字是用户要求的。
H3-是距泵站n公里(假设为10公里) 管网损失扬程,该数字是随流量而变化的,在全流量
(Q为100%)时,损失扬程为30M,即0.3Mpa。
泵站出口压力为∶
H= H1+H2+H3=0.3+0.2+ KQ2 =0.5+KQ2 --- (1)
H3是管网损失扬程,随着流量的增加,损失扬程呈平方递增。因此当流量传感器检测到泵站出口流量(即用户区用水量)时,可以计算出管网的损失扬程,也可以计算出该流量时泵站出口压力数值,将此压力信号送给控制系统,控制变频器调节水泵电机的转速,可以达到远程用户区恒压供水的要求。
三、控制系统的结构和特点∶
我们承担的是一个新建泵站工程,泵站有清水池、4台水泵(其中电机2×200kw、2×110kw,1×200kw 、1×110kw变频调速,1×200kw、1×110kw定频运行) ,要求自动化程度较高,要按工艺自动实现水泵的开启和关闭程序;4台水泵按一定程序轮流自动开仃机;自动实现清水池的水位控制;最大限度地节省能源。因此系统本身设置了总管的压力、流量传感器、液位控制和PLC、变频调速器等,远程恒压供水电气控制系统结构图如图2所示。
      
             图2 远程恒压供水电气控制系统结构图
这样很方便在PLC内增设模拟输入、输出接口,在PLC内按(1) 式计算总压力值,模拟扬程-流量曲线,提高压力控制精度。
远程恒压供水系统调节框图如图3所示。
            
                图3 远程恒压供水系统调节框图
  流量传感器检测到主管用水流量,用4~20mA信号送到PLC,经PLC按公式(1) 计算,得到总的压力设定值,作为变频器的转速(频率) 给定,以保证用户区的供水压力恒定。由于用户用水流量是不断变化的,PLC计算出的总的压力设定值也是变化的,泵站主管的压力值也是变化的,对泵站而言,是一套变压(压力) 、变量(流量) 系统,对生活区用户而言,则是一套远程恒压供水系统,这种系统能最好满足用户要求∶
(1)远程用户区可以达到恒压供水的要求。
(2)最大限度的节省电能。
因为普通泵站恒压控制平时为了满足远程用户在用水高峰期(大流量) 时,供水压力足够的要求,往往压力调得较高,如在100%流量时达到100%压力,即运行在直线CB段,但当流量减小时,用户区压力偏高,不仅管网容易漏水和爆裂,而且也浪费了电能。若按远程恒压供水进行控制,则按曲线H3,即曲线AB运行,节约能源十分可观。
有些供水系统没有采用PLC,也可以用简化方法,用一条斜线AB代替曲线 AB ,做到近似远程恒压控制,这可利用变频器控制信号叠加功能来完成,此时代表管网损失扬程与流量成线性关系,即∶
                   H'' 3 ≈ KQ
  由于近似为线性关系后,扬程偏大,因此可人为加一个系数,如取0.6、0.7、0.8等,都可以得到较好的恒压控制和节能效果。
以上的分析研究都要在实践中进行检验和修正。当控制设备安装完成后,要在泵站和远程用户区进行流量、压力测量,根据实际情况对扬程-流量曲线进行修正,因为管网阻力计算值与实际值有一定差距,测量得越精确,对扬程-流量曲线进行修正越接近实际状况,远程恒压供水的效果就越好。
四、节能效果分析∶
由于节电能效果与用水量大小、时间长短及管网阻力都有关系,为了得出一个定量的概念,假定在图1中压力-流量控制曲线中,每天用水量可以划分成四种流量∶30%、50%、70%、90%的额定流量,四种流量的时间各为6小时。在额定流量时,管网阻力即损失扬程∶2~3米/公里(M/KM) ,则10公里损失扬程约为20~30米,即管网阻力0.2~0.3Mpa。对应上述流量时的管网损失如下表1。
                (19.8+14.8+8.3+1.9)÷4=11.2 (%)
     在管网压力损失为0.2Mpa时平均节能为∶
                (13.3+9.9+5.6+1.3)÷4=7.5 (%)
     上述计算说明在管网阻力为0.3Mpa和0.2Mpa时,采用远程恒压控制泵站比采用普通泵站恒压控制还能多节能11.2%和7.5%,这个节能效果十分可观。
五、结论∶
  通过以上分析、研究和工程应用,可以得出如下结论∶
(1)测主管流量,计算管网阻力损失扬程,实现远程恒压供水,方法简单实用,能达到远程用户供水压力恒定的要求。
(2) 远程恒压供水能够最有效地节约电能。根据用水量及管网阻力,可在原泵站恒压供水的基础上再节电7%~11%左  右。
(3) 远程恒压供水,减少了管网漏水和爆裂,减少了维修时间和费用。
(4) 远程恒压供水,投入设备很少,但取得效果十分显著,是一个值得推荐的优秀控制系统。


附件
附件
最后修改:2004-8-21 10:07:13
04-07-29 13:19
好方案
04-07-30 12:36
附件
附件
04-07-30 13:10

fgn

高,有创意.
04-07-30 16:30
还不错,类似的方案我已经用了十年了。
04-08-01 15:42
谢谢大家支持!只要大家顶我一定多发贴、发好贴!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
怎么没有人顶了呢???????????
最后修改:2004-8-18 9:11:45
04-08-02 11:17
6楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-18 10:39
这么好的贴没人顶可惜!   哎................
04-08-21 10:06
8楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-21 10:46
9楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-21 17:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯