主题:初学者求助,s7-200

点击:1426 回复:5

我是新手,特在此求助各位大大,学习PLC编程不到2个月,自己的专业离电气方面比较远,所以挺多不明白的
我现在的课题是利用西门子PLC实现阀门控制,要求在初始外部220V交流供电断电情况下转换为24V直流电源供电
现在遇到几个问题,请各位帮忙看看
问题1:我使用的CPU是西门子S7-200,CPU222 AC/DC/继电器  和 CPU222 DC/DC/继电器,模拟量转换模块是 EM231 4输入
             那么我可不可以让这两个CPU共用这一个EM231模块,如果可以,如何连线?
问题2:以CPU222 AC/DC/继电器为例,下面输入端“>1M”和“2M”端的接口代表什么意思
             可否用 24VDC传感器电源输出 连接过去?
谢谢回答我问题的朋友们!!
09-05-06 14:39
hehe
表情
09-05-06 14:44
两个PLC共用一个模拟量模块,还没用过,我也想知道能不能用,不过,个人认为还是分开得好。
09-05-06 15:32
不可以2个主机用一个EM231模块;除非你这个用好了再拆下装到另一台上,或用通讯方式把两台联机;
下面输入端“>1M”和“2M”端是输入公共端,可以接0V或+24V;
09-05-06 15:34
两个PLC共用一个模拟量模块应该不行,“1M”和“2M”端是输入公共端
09-05-06 18:16
不能共用的,好像也没有这个必要的
1M和2M是两段输入的分别的公共端,可以接到一个点上,也可以接到不同的点上的
09-05-06 20:08