主题:在线求助!!!!再问S-7 300想实远程IO通讯用什么模块?

点击:1200 回复:1

一个CPU,加一个远程站,用DP,CPU带DP口要用在上位机上,是不是在CPU侧加一个CP5611。在远程站上再加装一个CP5611?中间用PRIFIBUS  DP电缆连接就可???
以前从未用过S300见笑了表情
09-05-04 22:13
看不明白喔~~~
你遠程站是遠程IO還是遠程上位PC?
上位PC上使用CP5611時沒錯的,如果是遠程IO的話,那需要增加ET200站的。
中間的DP電纜就是MPI電纜啦,安裝在總線連接器上,A對A,B對B,不要忘記開啟終端電阻。
Regards
09-05-05 08:43