yanli7234
楼主得到的就是实际温度。我用玻璃管温度计做过比较,方法如下:
1.用校验仪直接测热电偶的输出,得到温度是8℃。
2.感觉那个温度不准,用玻璃管温度计检测,得到了18℃。这个感觉差不多。
3.用玻璃管温度计检测环境温度,10℃。
所以,你得到的那个感觉多了个室温的温度是对的。用智能表一般得到的是对的,但用PLC检测的貌似比实际的低了个室温。
09-05-25 17:39
11楼
编辑
引用
管理
cainiao999
显示仪表带温度补偿的
09-05-25 21:06
12楼
编辑
引用
管理
changhongdx
谢谢各位
11-03-15 13:57