主题:电力变压器并网运行
点击:2325 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
fungmoonlin
请问各位
我公司要新建一个厂房,需要电力变压器(干式10kv/0.4kv)总容量约4000kva左右。因为我考虑到工厂白天班、晚班和深夜班用电变化很大,为了经济运行我就想采用一个2000kva;一个1600kva;一个800kva并网运行(变压器都符合并网运行条件)。但是设计院都说不行。变压器供应商的“销售员”也说不行。请各位给个意见!谢谢了!
09-04-04 15:12
1楼
编辑
引用
管理
wyr7728
最好分两个变压器,容量相差太大并网不安全。
09-04-04 15:41
2楼
编辑
引用
管理
wyr7728
如一定要这样用的话,就是分负载来用,不并网。容量用少时就并网后断开不用的变压器,做到不停电转电。可以多设计三个出线柜(开关电流与进线柜一样大),自行并网。不用与供电设计商量。注意相线
最后修改:
2009-4-4 15:49:23
09-04-04 15:47
3楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
但我查了很多资料都说并网是比较好的运行方式。我的用量比也没超出3:1啊
09-04-04 16:01
4楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
分负载来用是好,但是要分的均匀也不好搞啊,我们工厂比较特殊,各地方的用电有时候开有时候不开
09-04-04 16:05
5楼
编辑
引用
管理
wyr7728
我实际使用过并网每台变压器负载电流都差不多。小的可能过载大的可能未满载
09-04-04 16:06
6楼
编辑
引用
管理
wyr7728
用三个1600
09-04-04 16:07
7楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
两个变压器不是很理想。深夜班的负载率太低了,空载损耗大
09-04-04 16:14
8楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
我希望晚上用一个800的这样应该负载率应该在50‰比较理想。
09-04-04 16:18
9楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
晚上负载率经常也只在10~20%(800kva)
09-04-04 16:23