[size=4]现在想用S7-200的PLC控制8台伺服电机,有以下几个问题不解,俺是新手,询问大家了:
1、PLC的硬件配置需要哪些模块
2、伺服电机是伺服控制器和电机分开的,还是一体式的[/size]
09-04-01 22:24
1楼
编辑
引用
管理
colorfilter
首先你要知道S7-200有能提供几轴,三菱FX3U就有3轴。
其次你再决定需要加我少个定位模块。
伺服电机与伺服控制哭是一分体的,只是他俩之间是使用特殊的电缆线(一般伺服生产商都会自带屏蔽线)联接而已。
09-04-01 23:27
2楼
编辑
引用
管理
flyingghost
That's impossible!
09-04-01 23:51
3楼
编辑
引用
管理
bhseek
引用
colorfilter
在 2009-4-1 23:27:51 发言
【内容省略】
提供几轴是什么概念,例如CPU224
09-04-02 10:19
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;从成本上考虑,可能还是用几台PLC分开控制要合算;
CPU224 DC/DC/DC型的可以带2个;
09-04-02 10:58
5楼
编辑
引用
管理
colorfilter
引用
flyingghost
在 2009-4-1 23:51:09 发言
【内容省略】
CPU224是不是有脉冲输出?
我 不是很懂。如果是三菱PLC,我倒是懂,三菱PLC如20GM与10GM,而且三菱FX3U-MT系列的还可以支持3轴。
09-04-02 18:17
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
伺服驱动器与伺服电机是分体的,不同品牌,略有不同
日系的多是一台伺服驱动器对应一台伺服电机,西门子的可以是一台伺服驱动器对应多台伺服电机