三相200kvA变压器,10kv侧的跌落保险,选多少安的保险丝?请教了
04-07-16 21:59
1楼
编辑
引用
管理
LAO3DA4
P=200KVA V=10KV 计算公式P=1.732XIXV
I=P/1.732V=200/17.32
1.2I为电流值,保险丝选标准规格。15A.
04-07-18 11:35
2楼
管理
liukunming
该帖内容不符合相关规定!
04-07-23 22:30
3楼
编辑
引用
管理
260619
顶,同意。
05-10-21 20:08
4楼
编辑
引用
管理
lyf360
同意!顶!
05-10-21 20:21
5楼
编辑
引用
管理
slovenio
同意
05-10-22 02:44
6楼
编辑
引用
管理
8161
引用
slovenio
在 2005-10-22 2:44:00 发言
【内容省略】
就这样的。再选大应该危险点,容易烧变压器;再小点,容易误动作。
05-10-22 09:12
7楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
1.2-1.5倍额定电流取保险丝,但最小不小于10A 。
05-10-22 23:24
8楼
编辑
引用
管理
企业电工
同意,我们单位也是如此计算
05-10-23 19:08
9楼
编辑
引用
管理
ONLOOKER
同意拉