主题:请问400KVA的变压器的电缆应选多大的?

点击:17290 回复:13

我是搞弱电的,对这个不懂一点:(
我单位新建一处厂房,供电局给安装了一台400KVA的变压器,但老板发现从变压器到变电柜(里面实际就一个刀闸和一个空气开关,却要12000元,真黑!)的电缆是 VV 3*150+1*90
老板觉得可能电缆容量不够(与400KVA的变压器相比),要我给个说法然后与供电局交涉.可我不懂啊!请这里的行家给点意见吧,谢谢了!!!
04-07-16 15:05
就是从电网进厂房的高低压变压器啊 10KV/400V
  另外他们还说要在那个柜里安装3个表:2个有功表\1个无功表,要另外收钱!
  无功表一定要安装吗?好象无功是返回电网的,不计费啊
04-07-16 17:03
vv 3*240+120或 2xvv3*120+120
04-07-16 17:20
以上是以温度为40度计算,年平均温度不高的可选小一级规格。
04-07-16 17:24
哦谢谢啦!
400KVA的变压器满负荷时的电流是多大呢?
04-07-16 17:29
变压器一般都不会满负荷工作的.
04-07-20 21:22
vv 3*240+120或 2xvv3*120+120 是什么类型的线呀
好象BVR的也是可以的吧  !???  请教了!  500KV的用什么样的线   年40度  要节省的方案
04-07-29 22:06
vv  聚氯乙烯电缆
无功要安装,电力部门要考核功率因素.
04-07-31 22:03
vv 3*240+120
有没有这档。
04-08-01 09:39

引用 ydff 在 2004-7-16 17:29:00 发言【内容省略】

额定负荷大概是600A吧!