各位师傅请教 个问题
导线在电流互感器缠绕5圈后电流
09-03-21 22:37
1楼
编辑
引用
管理
求学的路
要看你的电流互感器的变比是多少。。。。。
09-03-23 19:09
2楼
编辑
引用
管理
zjb868
如果电流互感器和电流表配套的话,表的读书除以5就是实际电流值
09-03-25 10:11
3楼
编辑
引用
管理
WZJ12345
你说的导线缠5圈后,导线的电流是不变的,导线的电流只和它的负载有关,而缠5 圈后互感器的电流会增大5倍.你说的这种方法只有在互感器最大电流大于导线实际电流5倍以上才使用,要不与互感器联接的电表会计量不准.
09-03-25 14:57
4楼
编辑
引用
管理
lizongqiu9
谢谢,是这样的,零序互感器出来再在哪个互感器上缠5圈,再到保护器
09-03-25 21:46