主题:请教这个接触器的正负端子是不是接反了一个

点击:3538 回复:26

接线图为带自锁与互锁功能的正反转控制,图纸如下.我感觉接触器KM1与KM2的正负端子有一个接反了,请大家指导!
http://farm4.static.flickr.com/3605/3357789149_ceb678b72a_o_d.jpg
09-03-16 09:30
你这图毛病大了
不仅是控制线路
主控线路都有问题
09-03-16 09:35
看看能实现正反转吗?
三相电源都没换相啊!
09-03-16 09:37
谢谢你指出问题,经你一说我看明白了,主控的反放,那么端子就正负调换控制合理,主控也正确.
那就是正确的了.终于解决了这个困绕我的问题.
09-03-16 09:47
老乡,你们企业怎么样啊?
中冶京唐这个公司不小啊!
09-03-16 10:01
要发展都不要进国企,黑暗钱少.我是准备转行才学这个的!
09-03-16 10:30
哈哈
那只是管理的问题
要是出来了如果选个不好的企业就是生存的问题了
机遇可遇不可求啊!
09-03-16 10:54
这个图根本就不能正反转,无论按哪个启动按钮都只能向一个方向旋转。
09-03-16 11:08
是呀,图中的控制不能实现正反转,应在其中一个接触器进线或出线出任意调换两相
09-03-16 11:45
图要是这么画的话,感觉好像不是很好读,不像是原理图了,像是接线线图了。看的眼花。
09-03-16 12:47