主题:并联变压器低压开关投送的问题请教
点击:810 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
张春峰
各位 请教个问题 我厂有两台变压器 因在北方冬季用了一台 逐渐到夏天了 考虑到温升等问题 要投入两台同时运行 是这样两台变压比等都相同 因去年以前夏季都在用 不用考虑其他问题 现在两台变压器高压侧一直合闸 只是低压侧断路器只合上一台 我想问一下我要投另一台变压器低压侧断路器 负载运行的情况下可以直接合上断路器吗 断路器是电动机构 两台变压器并联运行 谢谢
09-03-14 21:45
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
最好不要这样做,这样对断路器触点的伤害比较大,最好先把负载卸了再合闸!
09-03-14 23:28
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
无法卸负荷就直接合闸
直接合闸很正常的
09-03-15 06:20
3楼
编辑
引用
管理
小代
我们厂负载不能断,每次变压器保养后都是直接合闸
09-03-15 18:46
4楼
编辑
引用
管理
电仪车间
一般问题不大,只是瞬间涌流大一点!