登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:通讯故障

点击:1222 回复:8

两台S7-200PLC与一台触摸屏用二芯屏蔽电缆进行连接通讯,但是经常发生通讯故障而引起设备跳停。请问是什么原因造成的。
09-03-14 17:51
看看附近有没有大的干扰源。最好屏蔽的接地,要注意电缆两端都要接地,最好做360度接地,如果电缆很长的话还要在中间做一次接地!
09-03-14 18:43
是不是通讯有问问题呀,或者是说质量不好啊
09-03-14 18:53
我觉得是干扰问题
09-03-14 19:47
象这样类似的问题,一般可能是干扰造成的,多检查一下通讯布线。
09-03-14 20:23
检查接地看有没有问题!
09-03-15 08:50
S7-200是继电器输出的吗?若是,将PLC传感器电源24V-接地.
09-03-15 11:52
感觉好像是线缆的屏蔽问题
如果屏蔽很好的话 那就是接地不良好了
可能需要加滤波器
09-03-16 08:33
应该是通讯不可靠,可能是接头没做好的原因
09-03-16 21:50

工控新闻

更多新闻资讯