登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:找不到原因!请大家帮忙!

点击:1686 回复:14

最近低压总柜老是跳闸!而且总会在上午。电流只有600A.过流值设置2000A.郁闷啊!请大家分析!谢!
09-03-14 12:26
不知道,帮顶
09-03-14 12:41
上午一般会有个用电高峰,如果多台大功率电机设备同时启动会造成跳闸.可以对下属大功率电机设备设置分开关,并设定单机跳闸电流来找出引起跳闸的原因.
另外,电器老化也可能在高峰时间没到跳闸电流(2KA)就跳闸,所以最好对低压总柜定期进行保养检测电器可靠性,把电排和螺丝卸下涂上凡士林重新拧紧(松动会跳火)看看.
09-03-14 13:26
你上午就在低压室去观察呀。听。看。
   你不去现在咱知道是什么原因?
09-03-14 14:24
同意楼上的,你把钳形表挂上,在哪现场观察。才能找到原因。
09-03-14 14:29
发热不?我以前有个500安的空开,只有100安都跳,后来一摸线好热,原来线没压接好。
09-03-14 15:45
空开跳闸主要有3种原因,过流,过热,失压。
首先看看是不是过流引起的,是不是几台电机同时启动造成的,
其次看看是不是失压保护失灵了,
看情况不像是过热的现象,
09-03-14 16:48
2楼说的很有道理。建议看看是否电器老化
09-03-14 16:55
估计就是下面带有大功率的设备,楼主可以用钳形表测一下就知道了。看看是马上问题,还要就是看看线头有松动现象没有
09-03-14 17:30
楼上说的很有道理。建议看看是否电器老化
最后修改:2009-3-15 9:49:36
09-03-15 09:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯