一组38KW的真空净化炉,需要用多大的电缆?加热用!谢谢!
09-03-13 21:35
1楼
编辑
引用
管理
田也
三相的
09-03-13 21:36
2楼
编辑
引用
管理
ZHIWEI316
16平方的线
09-03-13 21:45
3楼
编辑
引用
管理
笨脑瓜
电压是多少伏
09-03-13 21:53
4楼
编辑
引用
管理
ch_lixian
如果是我们公司采购就35的或者50的,大概算就功率乘以2就当电流了,再一平方带两个电流,估算就这样了。
09-03-13 23:20
5楼
编辑
引用
管理
yqqiangqiang
线也分铜和铝 要是铜线 25平 差不多、、、
09-03-14 05:57
6楼
编辑
引用
管理
xiachuan
其实铜芯线16平方就可以了,刚好够,
09-03-14 14:25
7楼
编辑
引用
管理
华东海
最好还是25吧。因为好多线不是那么标准。
09-03-14 17:15
8楼
编辑
引用
管理
qwas
现在的采购一般是不会买国标线的。
09-03-14 20:53
9楼
编辑
引用
管理
lovemu
16铜心线 没有问题
09-03-14 21:07