主题:请教:电缆的选定

点击:2260 回复:18

铜线16的,铝线25的。
09-03-14 21:13
请问各位有没有标准的计算方法呢?
09-03-14 21:44
保险点,选25的铜芯吧,
09-03-15 09:21
现在铜芯为主,很少看到用铝线了,选型时,要考虑环境的温度,
09-03-15 09:22
26方的铜芯,应该没问题的,一方走4个电流
09-03-16 20:59
16
09-03-17 23:18
是16还是25的铜线呢?
我个人认为是要25的,因为起动电流是额定电流的1.2---1.5倍!
09-03-26 23:00
考虑环境温度,最好用25平方的线.
09-03-27 15:58
穿管的话还是选25的铜线好
09-03-27 21:20