主题:三菱变频器A,F系列和E系列的区别

点击:10296 回复:5

我想用变频器控制一個水泵, 那一個系列最好?
09-03-11 15:46
呵呵;F740是风机水泵专用的;
09-03-11 15:48
现在的三菱变频器从应用来说主要可以分为以下几大类:1.通用型的A系列,较早有A200系列,以及经济型的A024,A044系列。2.风机水泵专用型的F系列,包括早期的F400系列,以及现在广泛使用的F500系列,3.经济型的E系列,和简易型的S系列。
09-03-11 19:06
A200系列,以及经济型的A024,A044系列  这些都很老了
现在常见的是 A500系列,也开始不用了
A700已经销售好长时间了
三菱的几个系列现已全部升级到700系列 A700  F700 E700,以前的S500的升级后是D700
09-03-12 08:40
晕;连F400都出来了;
早期的是A024/A044  A240、U120等;
后来出了500系列,包括A500 E500 F500  S500 V500;
现在全是700;
A500——-A700;
F500——F700;
E500——E700;
S500——D700;
09-03-12 09:36