主题:(求助)220V的稳压电源 电压产生波动
点击:1216 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
sheepstar411
一套设备
220V的稳压电源(并不负责给电机供电)
在电机(十几KW的3相电机)启动和制动时,稳压源电压在210~~~~227V之间波动(数显的,直接观察的数据)
但另外几套设备 基本保持在220V
请问产生电压波动正常吗?最好分析一下产生波动的原理
09-03-05 10:47
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
在电机(十几KW的3相电机)启动和制动时,测量一下稳压电源的输入电压是否超出稳压范围??
09-03-05 12:04
2楼
编辑
引用
管理
sheepstar411
好提议 我把几套设备都测量一下 比较数据
09-03-05 16:11
3楼
编辑
引用
管理
daihua1970
这位朋友,如果你的另外几套设备和(稳压电源输出波动)的这一路电源用的是一个主回路的话,我想问题应该还是出自稳压电源本身。
09-03-05 18:06
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
是这台稳压电源的反应速度不够,也就是稳压精度不够,
09-03-05 22:20
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可能是稳压电源的输入波动太大了,或是稳压的精度不够
09-03-08 19:21
6楼
编辑
引用
管理
dqs
可能是稳压电源内300VDC或显示端的滤波电容容量不足、漏电引起的。我遇到过同样的问题,换电容解决了。