主题:欧陆690频率设置
点击:997 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lanyang
欧陆690频率设置
欧路690频率设置中
106 和1159 两项设置有什么区别
怎么处理
如果2级电机,50HZ--3000,
要6000转
106 和 1159 输入值是多少
09-03-04 13:37
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
我没有看到说明书,不是很清楚具体情况。个人认为106是基频吧,根据你的电机情况可设为50HZ,1159为最高频率设置吧,应该设为100HZ。建议你最好还是看看说明书。
09-03-04 16:25
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
额定频率是50;最高频率是100
09-03-04 22:37