主题:富士VP型变频器一运行就显示一条虚线

点击:1325 回复:3

富士VP型变频器一运行就显示一条虚线,空载一样,有时会报欠压。请问熟悉的朋友说说是哪里出问题了
09-03-02 18:52
还有一个现象。就是上电后,如果风扇转了,就能开起来,风扇不转或断断续续的转,就开不起来,会出现-----
09-03-02 19:35
这是变频器自身检测到问题后的自我保护功能。
09-03-03 10:44
今天送修后说是模块坏的,搞不明白了。为什么只要风机能运行起来就能开机呢,昨天我还带过电机,电机都转了一会儿
09-03-03 14:32