登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:编写步进结束指令RET指令时说梯形图无效而不能转换

点击:9520 回复:16

附件
各位大师,为什么我在步进结束时,写完RET指令再转换时说梯形图无效,而转换不了,请问这是什么原因?RET指令我只用了一个,当我反RET 指令去掉时就可以转换
09-02-26 19:04
是当我把RET 指令去掉就可以转换
09-02-26 19:05
ret单独一行
09-02-26 19:34
单独从左边写
附件
09-02-26 20:51
附件
RET不直接从左侧母线接是可以的,上图我的这个程序就是正常的;
你的问题应当在程序其它地方;
09-02-27 08:43
刚好被LOGO给遮盖住了;
重传一个;
附件
09-02-27 08:46
谢谢!
已解决,还是感谢各位的热心!!
09-02-27 20:25
详细说说是什么问题啊,我们也学学
09-02-27 21:56

引用 lixiaobai 在 2009-2-27 21:56:22 发言【内容省略】

支持这个,问题解决了,最好把怎么解决的说下
说下怎么回事,让对这有疑问的人都能学点东西
09-02-28 07:35
RET指令另起一行,直接与母线相连就可以了.
09-02-28 15:10

上一页下一页