登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教各位前辈一个关于电机重复耐压的问题。

点击:1691 回复:10

大家好,我想请教各位前辈关于电机是否有必要重复耐压,有些人来维修电机,比如一台低压电机,在做对地绝缘试验中,做了交流耐压,做完后还要求做个直流耐压,这样做会不会对绝缘有损伤,有没有必要这样做2次,只做交流耐压是否理论上就能保证做直流耐压也是合格的了?希望各位前辈能讲讲你们的经验,谢谢前辈了
09-02-26 08:43
一个测的是绝缘一个测的是耐压
09-02-26 08:47
这位前辈能说的具体点吗,新手上路,所以有些不明白
交流是做绝缘试验,直流是做耐压试验?前辈是这意思?
09-02-26 09:02
你可以看看"绝缘耐压测试仪"的说明书啊!
09-02-26 09:24
交流工频耐压一般用2500V   绝缘测试用直流500V或1000V
测试时一定要注意安全,作好绝缘和接地
09-02-26 09:30
交流工频耐压一般用2500V   绝缘测试用直流500V或1000V
测试时一定要注意安全,作好绝缘和接地
09-02-26 09:30
en ,谢谢前辈指点,我再去书上查查
09-02-26 09:35
学习了
09-02-26 11:01
楼主在做测试时一定要两个人一起操作啊
09-03-07 08:22
呵呵!耐压实验对绝缘的伤害的确挺大的~可还是要做.
这就好比药品似的,明知是药三分毒,可生病了还是要吃.
一般低压电机耐压实验 额定电压X2+1000V,定时一分钟,要注意电流变化,等对地和相间都好了后,放过电后用低压摇表稍微摇摇.
09-03-07 12:35