主题:这样接线会出现怎样的结界,,期待中..

点击:1818 回复:18

第一张图好像没什么问题,改后就会短路的
09-02-23 20:06
第二张图要短路的.很危险!
09-02-23 20:30
危险啊!!!!
09-02-23 20:41
第一张图没什么问题吧,    危险在哪 知道的请说明一下.
后两张很危险.
09-02-23 20:53
控制电路有380V本身就不是很合理吧!第一附图不会短路,第二幅图必须短路!
09-02-23 20:58
浪费材料,危险系数大
09-02-23 21:44
如果是老师教得你趁早还给他,要是你自己想象的我劝你该行吧,生命只有一次,行行都能干这一行你就别干了让人操心啊!
09-02-24 01:57
没看懂。这么做我想是肯定短路
09-02-24 08:31
以上两种改动均可出现短路事故:
1、km总是闭合的,即电机总在工作,按下sb1就会短路;
2、按下sb1就会短路。