主题:这样接线会出现怎样的结界,,期待中..
点击:1818 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
he349784593
最近看到一贴是这样接线法的,,,..
如果再改成这样会出现什么后果.
最后修改:
2009-2-23 10:04:56
09-02-23 10:03
1楼
编辑
引用
管理
he349784593
第二张图应该是这样的,,
09-02-23 10:11
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
两张图启动按钮按下的瞬间都有可能引起左边相和中间相短路,非常危险!
09-02-23 11:07
3楼
编辑
引用
管理
zlx12345
有必要这样做吗?
单相380V回路控制作成这样
危险
09-02-23 11:12
4楼
编辑
引用
管理
小代
去掉KM下的那根线,用辅助触点自锁
09-02-23 12:35
5楼
编辑
引用
管理
xiachuan
这样接很危险啊,要造成短路现象的发生,千万不可
09-02-23 13:46
6楼
编辑
引用
管理
goto808
这是什么啊,谁这么接啊
09-02-23 17:05
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
这是控制电路中很低级的错误!点动得相间短路,后果严重!
09-02-23 17:06
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
不知楼主为什么这样做,还是用书上说的做吧。有些危险
09-02-23 19:12
9楼
编辑
引用
管理
qijg
改了以后就短路了
09-02-23 19:42