主题:这样接线会出现怎样的结界,,期待中..

点击:1818 回复:18

最近看到一贴是这样接线法的,,,..
附件
如果再改成这样会出现什么后果.
附件
最后修改:2009-2-23 10:04:56
09-02-23 10:03
第二张图应该是这样的,,
附件
09-02-23 10:11
两张图启动按钮按下的瞬间都有可能引起左边相和中间相短路,非常危险!
09-02-23 11:07
有必要这样做吗?
单相380V回路控制作成这样
危险
09-02-23 11:12
去掉KM下的那根线,用辅助触点自锁
09-02-23 12:35
这样接很危险啊,要造成短路现象的发生,千万不可
09-02-23 13:46
这是什么啊,谁这么接啊
09-02-23 17:05
这是控制电路中很低级的错误!点动得相间短路,后果严重!
09-02-23 17:06
不知楼主为什么这样做,还是用书上说的做吧。有些危险
09-02-23 19:12
改了以后就短路了
09-02-23 19:42