主题:我的设备是单相220V,在美国能不能取3相220V中的两相作为电源用线呢?跪求帮助
点击:5064 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lily0920
以前有一台机子在美国参展过,当时设备的配电就是单相220V,也用起来了,不过是展会的工作人员接线的,我想当时电源是不是接在两相火线上的??不知道谁的设备在美国用过的
09-02-19 14:09
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
完全可以用
非常正常
无须担心
09-02-19 15:09
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;对设备工作没有什么影响;
不过从安全方面考虑,如果你原来的开关等只控制火线,那么就要注意了,关掉开关后对应的零线上也有110V电压;
09-02-19 15:50
3楼
编辑
引用
管理
xiachuan
引用
ZCMY
在 2009-2-19 15:50:02 发言
【内容省略】
完全赞成楼上的说法,
09-02-19 17:10
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
我没有实际用过这样供电的设备,不过三相220中的两相觉得与控制变压器220V的一样吧。
09-02-19 19:04
5楼
编辑
引用
管理
大名小名
完全没有问题,可以用的!对于2楼提出的问题可以通过控制两根线来解决,我们用的有些单相电机就是同时控制火线和零线的!
09-02-19 19:07
6楼
编辑
引用
管理
jczwfy
可以用个隔离变压器,确保安全
09-02-19 19:50
7楼
编辑
引用
管理
段飞
完全可以用美国的电压230V来控制中国生产的额定电压为220V的设备!!!
要知道我国家每年有许多的设备出口美国,这个问题早有人提过,你不要想是三相220,只要是
在两条线上能测得220V,就可以在220V的设备上使用.
09-02-19 21:15
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
用是没有问题的,主要是考虑安全的问题了
09-02-19 21:22
9楼
编辑
引用
管理
lily0920
谢谢各位,当时我也考虑到安全问题.如果我的总开关是控制两根火线,在设备上可以可靠接地,安全性应该就比较高吧.