主题:S7200 脉冲输出

点击:4334 回复:7

200有脉冲输出吗?怎么应用。。。。
09-02-19 13:40
晶体管的模块有两路脉冲输出。
09-02-19 13:53
DC/DC/DC型的可以带二路;
另外可以用扩展的定位模块(AC/DC/RLY也可以);
09-02-19 13:57
当然有的啦
我就用的呢
224XP
09-02-19 14:16
S7200的CPU本体上有两个PTO/PWM高速脉冲发生器,它们每个都可以产生一个高速脉冲串(PTO)或者一个脉宽调制波形(PWM)。其最高频率可达20K。
S7-200的新一代产品CPU 224 XP能够输出更高频率的脉冲。新一代产品在PTO功能上也得到改进,通过新编程软件STEP 7-Micro/WIN V4.0内置的PTO/PWM编程向导,用户可以实现线性升、降速斜率曲线,以及多段速度包络曲线,或者输出连续脉冲并根据需要按降速曲线停止。
PTO/PWM与数字量输出过程映象寄存器共用输出点Q0.0和Q0.1。当在Q0.0或Q0.1上激活PTO/PWM功能时,PTO/PWM发生器对Q0.0或Q0.1拥有控制权,同时普通输出点功能被禁止。这时Q0.0/Q0.1的输出波形不受过程映象区状态,输出点强制值或者立即输出指令执行的影响。

具体用法见手册,还有实例的程序呢
09-02-19 18:47
有两路的脉冲输出,可以用软件的向导生成
09-02-19 21:18
谢谢各位!
09-02-20 09:33
晶体管的模块有两路脉冲输出,继电器输出有没有脉冲输出。。