主题:请求帮助,开机一瞬间经常跳掉墙上的空开,机器自带的却不跳
点击:1215 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
herich
我有一个设备,自带13A的开关,应该是个空开.
当我开机一瞬间经常跳掉墙上的空开,墙上已经是D40的空开了.而机器自带的却不跳.
能给我一点建议么?
或者我猜机器上的是延时的开关,可以避免开机的瞬间电流?我QQ15192984.或者可以留一个你的联系方式么?
我是现场工程师,正在修机器,烦恼得很.谢谢!!
09-02-11 22:05
1楼
编辑
引用
管理
whzgl
墙上的空开换一个试试,另外用电流表测一下,看看电流是多少
09-02-12 07:27
2楼
编辑
引用
管理
半个电工
按功率算一下起动电流,看空开是否和格。
09-02-12 08:55
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
可能是那个D40的空开有问题,下次启动时你测一下起动电流是多少,问题就能确定了。
09-02-12 09:35
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
你的D40是坏的吧?
用的时间太长了该换了
09-02-12 16:42
5楼
编辑
引用
管理
guxue
40的开关有问题吧
09-02-12 18:58
6楼
编辑
引用
管理
yhj74115
d型空开是电动机专用的,有延时断开功能,你的型号应是40A,上级空开是13A你说该跳那个?
09-02-12 19:28