点击:4050 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
azha007
回原点,我现在想先让轴往一个方向走,然后当撞击到终端时候,伺服电机给PLC个转矩限位信号,然后PLC控制电机往返走,检测第一个Z相信号停止,这样回原点,有问题吗?我是个新手,谢谢大家了
09-02-04 10:14
1楼
编辑
引用
管理
azha007
现在我做的方法是撞击到终端就停止,但是这样做实际运行,发脉冲走的距离有偏差的,而且如果一直停止再终端感觉也不是很稳定,所以打算用上面种办法
看了贴多少给点我意见啊
09-02-04 10:31
2楼
编辑
引用
管理
azha007
关于原点
你们做过的给点经验我啊
好的方法也可以啊
我现在手上就PLC和伺服
谢谢
09-02-04 10:34
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
没做过这么复杂的,一般都是按给定的指令去做的
如果要像你这样做,没有专门的指令,那就要按自已的要求一步步编写程序了
你用的是什么型号的PLC呢
最后修改:
2009-2-4 11:25:24
09-02-04 11:23
4楼
管理
goodte
该帖内容不符合相关规定!
09-02-04 11:35
5楼
编辑
引用
管理
liguiqiang
每次撞击时的形变不一样,你不要用伺服的限位信号,那样有可能不准,用一个光电来限位比较好,初始点也可以用光电来定位,给伺服编程里面好像有寻原点的指令,你可以直接调用,
09-02-04 11:35
6楼
编辑
引用
管理
azha007
手上没有传感器啊,就PLC和伺服
你们平常怎么做的?在没有传感器的前提下
09-02-04 12:32
7楼
编辑
引用
管理
azha007
用的台达的PM,台达PM 系列主机为高速定位、双轴线性及圆弧补间多功能可程控器
里面的有个原点复位命令,但是这个命令需要近点信号,我没有传感器,就拿了转矩限位当了近点信号,结果是不行啊,因为接收到转矩信号后减速到很慢的速度,但是我是撞了后再走,结果就报警了。。过载
09-02-04 12:35
8楼
编辑
引用
管理
冯国杰
我也学习一下
09-02-04 13:32
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
没近点信号,那就安装一个,程序中要用到,就不要去省了
09-02-04 14:00
上一页