登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:恳请高手解决PLC方案!

点击:26335 回复:34

OMRON的CPM2A不支持断电工作的,所以你要想实现PLC得到失电信息,必须加个UPS电源。
04-07-07 10:33
检测失电是关键
04-07-08 09:42

引用 ye_w 在 2004-7-8 9:42:00 发言【内容省略】

04-07-08 13:39
非要用PLC 控制吗?不用PLC 也很简单嘛,用断电延时动作的时间继电器就能控制,只是时间精度不高,只要要求不高就可用。
                                    本人遇见
04-07-11 22:55
非要用PLC 控制吗?不用PLC 也很简单嘛,用断电延时动作的时间继电器就能控制,只是时间精度不高,只要要求不高就可用。
                                    本人遇见
04-07-11 22:57
哈哈 .................
檢測斷電用一各繼電器小小配合一顆20uf電容就可以啦.
04-07-12 14:49
呵呵, 解决电网晃电,你的PLC 就只有加个UPS了, 因为我作国4台电机的晃电自启动,而且还能判断出曾经启动和未启动的电机,我使用的是S7-200,不过要控制10台的话,就需要加扩展模块了,I/O端口不够哟
05-08-23 16:12
很多plc都有断电保持的中间继电器(西门子的s7200,300。三菱的fx等),欧姆龙没有吗?
05-08-23 19:18
输出采用直流电源及继电器适当加大滤波电容继电器输出自锁至输入启动端
应该可行,我以前也做过
05-09-04 19:38
我想说的是现在有种接触器是专门用来防"晃电"的,老兄为何不试试?
05-09-04 19:59

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯