登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:奇怪的现象,请高手帮忙
点击:1511 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
rotin2050
这里有一台电容补偿柜,30KVR,共8路.开关选用800A的,接触器选用63A的,熔断器选用80A的,热继电器范围是42-63.使用一段时间后,所有A相上的线缆都被烧坏了(25平方).有高手能给指点下原因吗?
09-02-01 11:29
1楼
编辑
引用
管理
zlx12345
哈哈哈
熔断没爆吗?
09-02-01 13:20
2楼
编辑
引用
管理
ccyy1122
需要每相加一个电抗器。
09-02-01 14:05
3楼
编辑
引用
管理
小辈
电抗器不是又增加了电感了吗?还能起到无功补偿吗?再说了如果熔断器断了那A相的线还会烧掉吗?有可能是三相不平衡A相的电流大的原因,还有就是熔断器的规格选大了,热继的整定值是不是设的大了,重新设置整定值把热继的触点加到保护电路中。
09-02-01 16:42
4楼
编辑
引用
管理
jczwfy
接线有问题吧,热继电器跳了吗
09-02-01 21:11
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
加电抗器,检查接线
09-02-01 21:13
6楼
编辑
引用
管理
dwg123
接触器选CJ19电容切换专用接触器,再看一下A相是否虚接。
09-02-02 08:49
工控新闻
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更多新闻资讯