主题:机械表换成电子表后,用电量猛增,寻找答案

点击:3779 回复:16

大家好,我们医院的CT室原来用的是DT862-4型机械功率表,配30倍的互感器,现在换成了数字表,用电量由原来的一月400元电费变成了现在的一月2800元电费,电业局检测后说原来的机械表和现在的电子表都没有问题,请教有经验的师傅们,有可能问题出在哪里?
09-01-22 15:28
你看看接线是否有错。常规情况 1、3为电压高端,4、6为电压0端,2、5为电能表脉冲输出接口。也就是说:1接电流进,3接电流出2、5接脉冲线的高低端。
09-01-22 16:27
可能是原来的表不准或是接错啦
09-01-22 16:53
请仔细检查一下原来电表的接线和现在电表的接线,肯定有一下接线错了或有一个电表有问题。
09-01-22 16:59
互感器有没有换过?
换的话系数是不是一样;
09-01-22 17:41
根本就不用想答案,两种表结果相差这么大,肯定有一种是接错了或者不准。
09-01-22 23:51
好像以前有人发过类似的帖子,说来说去是电表的问题
这个问题到现在也没有人能说清楚啊
09-01-23 11:24
上次我这里有户人家,平时一个月只有200多度电,突然有一个月走了20000多度,10000多元的电费,把电表拿去检测又是正常的,但一户家里无论如何都不可能一个月能走20000多度,围绕这1万多元的电费双方各执一次,后来还是把电表送到杭州,杭州那边也没测出问题,但用户说用的那个月家里电器有被雷电击中过;后来杭州出具报告,证明雷击可能导制电表的数据出错,最后还是按前一个月的200多度收费,这事才算完;
09-01-23 11:39
不是老电表有问题,就是新电表有问题!
09-02-06 17:53
是电子式电能表的问题,去年的时候碰到过此类现象,一只电子式电能表在下面电源开关断开的情况下,脉冲指示飞速闪烁,用电量飞涨,绝对是电子式电能表的问题。