主题:急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸?(转帖)

点击:3387 回复:15

空开下接保险/热保并不适合速断保护/国产的空开出DZ-47  的以外好象动作都比较慢
09-01-21 09:54
我觉的空开和热继电器都是过流保护为主动作比变电所的电子脱扣器慢点.
09-01-22 22:22
总闸的分断电流太小了吧
09-03-10 10:18
电机可以考虑用继电保护,继电器选GL-11型的反时限过流继电器,(因为你位置重要);总断路器电流速断要调整定值。
09-03-10 10:39
感觉是不是在断路器的设置上的问题,或者说是太灵敏了,关于电机进水那肯定是水泵的密封圈老化引起断裂,导致电机进水的啊
09-03-10 16:25
我看是这是因为总开是带漏电保护的吧,如果是的话就是因为进水时,对地产生漏电电流,总开的是电子脱扣,时间上比那个快!
09-03-10 21:10

上一页 上一页