现有一台SP500变频器显示故障为"LU"频闪,意思为直流电压低。因为手头无资料,不知怎样解决?而且进不了编程状态,请哪位大侠指点一二!!!谢了
04-07-04 22:44
1楼
编辑
引用
管理
taohuayuan
找赛普信公司啥
难道他们不负责维修?
04-07-05 20:09
2楼
编辑
引用
管理
xincwy1976
首先测量直流电压是否在530以上,如果是的话就是电压检测出问题,沿着P、N找检测回路
04-07-05 23:22
3楼
编辑
引用
管理
zsh09cn0032
也不知是什么原因,拆下来吹清楚,再装上开机好了
04-07-13 10:03
4楼
编辑
引用
管理
yanchuanfu
伦次变频器,有个调试软件,叫GDC 有那位同仁能告知那里有
08-08-22 16:17
5楼
编辑
引用
管理
duanlian520
大家好
我现在有台变频器用几分钟后就自动停机了 ,望各位大虾指教,谢谢!
08-09-19 19:36
6楼
编辑
引用
管理
snake-12
[color=#FFF8DC]有可能你变频器的直流母线检测线的接口有点松脱