登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:断路器跳闸

点击:1832 回复:8

我公司用的是梅兰日兰的断路器,型号为MT40H2,额定电流为4000A,实际电流为2000左右,控制单元为Micrologic 6.0A。Ir=0.5;tr=1;Isd=2;trsd=0.2;Ii=3;lg=A;tg=0.2。
近两天内发生了三次跳闸,第一次与第二次间隔为25小时,第二次与第三次间隔为18小时。
我未在现现场处理,不明跳后情况,现在情况为:送电后Ig/I n脱扣原因显示灯亮红灯。故障记录中,Ig=1100。运行时接电电流为30A左右!!送电后,运行了4小时,到现在暂未发生跳闸。
请各位达人帮忙分析一下原因!!!
09-01-17 17:21
这种断路基本保护都有,跳闸原因有:短路,过载等,根据你的描述可能有短路的地方,你最好找到手册看看对应的故障代码!
09-01-17 18:36
负载是什么?
是否是大型电感设备?
09-01-17 20:25
用了多长时间了,是不是老化了
09-01-17 22:18
对照说明书将过载电流整定值调大一点就可以了!
你可以试一下!这种问题我们公司遇到过!
09-01-17 23:21
谢谢了,
负载为电动机其中132KW的有两台、30KW的有二十余台,其也的电机功率不是很大。从建厂到现在也就是用了两年的时间。
跳闸后可直接送上电,设备还可以立刻开起来。是否可以排除短路情况?
09-01-18 16:01
断路器问题,最好是换一个
09-01-18 18:06
断路器误动作了啊 或者下属线路有没有简直接地或者短路的
09-01-19 10:24

srm

断路器误动作,可以排除短路情况.将过载电流整定值调大一点就可以了!
09-02-05 21:36

工控新闻