主题:电缆计算
点击:1264 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wanbin591
公司安装制冷机星三角连接 380V333kw用2*3*185+2*90的电缆可以吗?
最后修改:
2009-1-11 12:23:08
09-01-11 12:20
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
根据我的使用经验和我以前查找的资料,我个人觉得,比较合话。
如果楼主想进一步明确的计算一下的话,你就查一下电机的电流及计算一下角运行的电流,再查一下电缆的载流量,你的设备是长期连续运行还是断续运行,注意一下就行了
09-01-11 14:22
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
09-01-11 14:47
3楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
没问题,185平方电缆的载流量可达500A.
09-01-11 15:31
4楼
编辑
引用
管理
大名小名
肯定没有问题!信老师前段时间发了一个电缆计算小程序的帖子,很实用方便,你搜一搜!
09-01-11 16:40
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
稍微有点大,距离远或是长期工作的话,很好
09-01-11 17:54
6楼
编辑
引用
管理
andelw
普通的185VV电缆在环境40度多根并排的长期载流量基本为356A;
应该是够用的.