刚接触PLC没多久,现在遇到一个化工项目,要求用西门子PLC控制,有十几路压力、十几路温度信号需从现场传到50m外的控制室(人机界面),请问如何选件、制定方案?
谢谢了!!!
09-01-10 23:07
哈哈,这不是三言两语能说出来的,你选件要考虑性价比,还有你的压力和温度的范围总要说吧,至于控制方案那就得具体的把控制要求说明白.不然回答的也是个大概.
09-01-10 23:13
谢谢,因为是私人企业,性价比要求较高,温度从400-600范围内,压力范围较大还不太明确,请问二十几路模拟量用S200可以么?50m的距离用什么传输方式比较合适呢?
09-01-10 23:21
第一次发帖,这么快就能够得到回复,万分感谢!!!
09-01-10 23:25
PLC选用西门子的S7-300,现场采用ET200+SM321+SM322,采用profibus-dp通信!
09-01-10 23:25
好的,我们马上询价看看,谢谢了!!!
09-01-11 07:49
S7200好像没有远程IO模块,只能选用300了,价格贵一点。
点数上200也能满足要求。
09-01-11 10:23
那请问六楼通过RS485线与人机界面的距离能到50m么?
09-01-11 11:11
PLC与人机间的距离远不是问题;
关键是你的模拟量信号到PLC主机的距离;
09-01-11 12:44
PLC选用西门子的S7-300,PLC与HMI通信通过profibus-dp