登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器如何与星三角启动回路共同使用

点击:9948 回复:22

大家做过这样的控制吗?如果做过发表下看法!
节能用变频,工频用星三角
变频/工频的切换电路,但是工频我要求做星三角的
看看大师们的手艺
09-01-09 12:44
^_^这个还不简答呀,就是和平常的一用一备一样呀,难道你不会做吗???不可能吧。。
09-01-09 13:01

引用 fa_ybq 在 2009-1-9 13:01:04 发言【内容省略】

哈哈哈
让你说着了,我还真不会!
传个图看看,你肯定会做错的
09-01-09 13:24
我会画错,所以后不画出来。我只是想问一下楼主:现实中有这种接法吗?用在什么设备上?
09-01-09 14:25
呵呵
没看见过等于没有吗?
09-01-09 14:58
应该有的,我认为若电机功率大于30KW以上要用变频+工频控制的话,就应该可以这么做了。
个人认为电路不复杂,楼主在说笑吧。
09-01-09 15:04
楼上的
不是说笑话,这样的控制电路需要注意的地方很多,一不小心就会出错!
你自己可以好好想想
09-01-09 15:38
很简单啊
09-01-09 15:58
我做过,中间要加的刀开关,然后当变频器启动的时候,要借助原来的星/三角接触器!
09-01-09 16:43
附件
刚从以前的图纸上截取了点,应该就是搂主说的那种情况吧!
09-01-09 16:58