登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助,网吧经常出现电压低的情况
点击:3490 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
szxiaochun
经营一所小网吧 考虑到成本问题 用的是居民用电 40台电脑 一台三匹空调 三台1.5匹空调
最近一段时间老是出现电压过低的情况 弄的电脑老是自动断电
找人检查 测试电表进线的电压都不高 后来另外接了两条进线
情况稍微好一点 白天不再出现这种情况 但是每天晚上零点过后照样出现电压低
持续到早上七八点 不是一直低 是间断性的 不稳定
找过电工来看 也解决不了 已经经营了半年 夏天四台空调全开的时候都没出现过这种情况 现在只开一台3匹的空调
请大家帮忙分析一下 看有哪些情况可能导致这样的问题
谢谢 谢谢了
09-01-09 11:38
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
输电线路距离过长引起电压降是正常的,建议楼主买台稳压器!
09-01-09 12:13
2楼
编辑
引用
管理
szxiaochun
没有过长啊 而且以前也没出现过这样的情况 从12月初才开始出现
稳压器也用过 一样的不行 而且大半夜的都出现电压低 很奇怪啊
09-01-09 12:15
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
建议上一台30KVA的自动调压器,可以用自动自耦稳压器,还可以用补偿式稳压器,后者价格可能高点,但是反应速度快点,效率高点
09-01-09 12:21
4楼
编辑
引用
管理
dzfa
电网问题吧.
附近有没有小工厂在偷着干活?
09-01-09 12:26
5楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
应该是电线太细,负荷比较大的问题;
晚上电压低那就是有同线路上的人在施工,而且功率比较大
09-01-09 12:40
6楼
编辑
引用
管理
zlx12345
如果你用的是居民用电的话,不太可能出现这种情况,零点过后市电电压升高才对,如果向你说 的那样,就肯定是你的进线的问题(同一线路零点过后有大功率的用电设备工作)
09-01-09 12:56
7楼
编辑
引用
管理
szxiaochun
妈呀 这怎么去查啊
看样子只能买个大的稳压器来解决了?
09-01-09 12:58
8楼
编辑
引用
管理
yanzong
可以考虑增容
09-01-09 14:27
9楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
如果楼上的几个方法不行,
可以考虑购买台10KW的EPS或稳压电源
09-01-09 16:09
上一页
下一页
工控新闻
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
更多新闻资讯