主题:开关电源问题

点击:2215 回复:11

最近在做工程中遇到一个问题,有些不解,提出来与大家讨论.用FX1N-60MR控制.
      一根¢10的铁管到位检测,由于摆动大,无法装感应器,就用开关电源的0V和设备的地线接通(到位时),通过一个DC24V的中间继电器转换,信号输入PLC.
      这样也可以用,但在0V和地线接通的瞬间有一高电压,电击操作工的手.有点纳闷:这样用行吗?是否会损坏其他用电器(PLC等)?
09-01-09 09:25
这样毕竟不好,如果已经做好了的话,建议前段再加个ac6V的隔离变压器,再通过中继把dc24输入到plc
最后修改:2009-1-9 9:39:59
09-01-09 09:38
0V和地之间有电势差吧,这样是不行的!
09-01-09 09:58
如果是通过了继电器再输入到PLC内,一般是不会有问题;
大不了就是把DC24V继电器给烧了,而继电器具有隔离作用,对PLC没有影响;
09-01-09 10:00
^_^接上24V的继电器肯定没问题;
为什么0V和地之间有高电压出现那??楼主可以试试直接把0V接到地上看看是不是还有。
09-01-09 10:04
换质量好一点的开关电源,或使用变压器式直流电源
09-01-09 12:32

whs

用继电器就起到隔离作用了,这就像dcs的DO信号用继电器隔离一个道理。
09-01-09 13:43
最好是不要把电气地和逻辑地连在一起
09-01-09 17:09
继电器在这里起到了隔离的作用了,所以不会损坏PLC的输入点的
但有可能会损坏中间继电器的
应该查一下这个高压的产生原因了
感觉还是可以通过传感器来检测的
09-01-09 22:07
开关电源的0伏端与设备接地端有较高的电位差
09-01-21 12:46