登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:断路器不定时跳

点击:3139 回复:16

厂里有台机器,最近老是不定时的跳,查线的时候发现,进线是6方的,接的断路器却是C20!有一台小电机不到3A,好多的发热管,加起来不只20A,我怀疑是断路器小了.可是开机的说以前用的好好的,就又查了一遍:电机下的热继电器没有跳,是不定时的跳可以排除是相间短路,用万用表量过相间电压正常,排除是缺相
   现在有点郁闷了,搞不清到底是哪的问题......最大可能性是断路器小了,可是之前用了好久都没有这样的事,是最近才出现的.请大家帮分析下是哪的问题表情
09-01-07 20:56
不要相信工人的话,先用电流表测一下电流,如果电流超过20就换大一点的断路器,如果不大检测一下断路器
09-01-07 21:30
不用郁闷,是断路器坏了,更换一个同样大小或大一级的就可以了
我们公司前一阵有台热收缩包装机,跟你说的情况一样,检查了半天,别的地方都没有问题。
这个就是因为断路器长时间使用,寿命到了,卡扣挂不住了。
09-01-07 21:34
加热的和电机要分别用配电用的断路器和电动机用的断路器。
最好改一下并查清原因
09-01-07 21:36
三楼说的有道理,我也怀疑是用时间长了不好用了,C开头的为照明用的,D为动力用的,这个俺听说过.可是买东西的是一菜鸟,买回来的全是C开头的,只能凑合着用了,装的时候也不知是哪个装的线和断路器明显不配.多谢各位了,明天换个断路器试下看
09-01-07 21:46
我看好些产品的选型手册也说C系列是照明用,D系列是动力用,可我们现场配电并没有按照要求来,基本上都是C系列的,不知道这样有没有什么安全隐患!
09-01-07 21:55
二楼说的很有道理,质量次的断路器,明明是合着的,却不通电,这种情况很正常
09-01-07 21:58
换D型断路器
按照工作电流选开关的大小
最好是分成两路控制
09-01-07 22:03
先换断路器试一下
09-01-07 22:14
D型的断路器较C型跳脱时间长点,可以承受电机起动的瞬间大电流,把C型的用在动力上有时可能会误动作
09-01-07 22:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯