感觉火线碰零线有爆炸声是没有问题的
地线碰零线有爆炸声是三相电流不平衡,只要偏相不是太多就没问题
09-01-07 09:25
应该是负载平衡问题
09-01-07 10:44
为什么你们的电工配电时不做平衡处理呢?每一相接多少负载应该计算好的啊?
发生这样的事有点业余
09-01-07 15:10
零线可能有点细,接地电阻大,负荷有点偏相
这几个原因可能同时存在
09-01-07 19:56
D型的断路器较C型跳脱时间长点,可以承受电机起动的瞬间大电流,把C型的用在动力上有时可能会误动作
09-01-07 22:18
晕发错地方了,能不能把上面的删掉啊
09-01-07 22:20
楼上几位说的对啊,三相不平衡啊
09-01-20 10:24