主题:还是电容器柜的问题!
点击:1039 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
跟不上时代
我发过一个有关电容器柜的问题。谢谢各位的帮助。我更换了损坏的三个电容器。而且检查了自控补偿器的接线。发现接线有问题。德力西的自控器,十路输出。要求接线IS1,IS2取A相电流信号,US1,US2取B,C相电压。问题是柜体的电流互感器固定在B相上,要 移位很 麻烦。即电流电压必须错相!我取B相电流信号,A,C相电压。问题来了!原来是十路全投,现在又是一个也不投!启动的 设备共250KW,全是变频控制。求各位帮忙分析,是接线不能变?还是与变频有关系? 功率因数显示0.98,手动投运后全部切除。
09-01-06 13:10
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
很正确!变频控制的电机不需要补偿!!!
09-01-06 16:13
2楼
编辑
引用
管理
spdxd
电压应该 换成c\a相
09-01-06 19:40
3楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
已经显示0.98了,还怎么投呀,是不是想过补?呵呵
09-01-06 22:02
4楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
0.98了...你还想什么,补到这种程度不错了.....咱了....