登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有一高压电机,为什么A相电流比其它几个都高啊!

点击:6218 回复:12

我单位有一10KV高压水泵电机280KW!额定电流好像是20.47A.
工作中A相22  B相18  C相18   综保装置老是报过热过负荷跳闸,请问这是怎么一回事啊!三相电压基本一样!
09-01-02 21:50
如果是星接并且是直接启动的马达,可以用低阻电桥检查3项绕组阻值,一般是A项绕组匝间短路。
09-01-02 22:26
280kW的电机额定电流才20.47A,你是不是看错了?你用绝缘电阻表检查绕组看是否有短路现象。
09-01-02 23:33
建议用电桥测量一下绕组电阻,我怀疑绕组有匝简短路
09-01-03 06:23
怀疑绕组有匝简短路.
09-01-03 14:37
有个问题一直困惑,不知道低压电机相同的的电压,相同的功率下,绕组的阻值是不是相同的.也就是说绕组的阻值是不是决定了电机功率的大小,如果是的话,对应电机的绕阻阻值分别是多大呢?
09-01-03 14:53
回答三楼
是10KV高压水泵电机
09-01-03 16:42
有可能是匝间短路,用电桥测量一下三相绕组是否平衡.
09-01-03 20:31
倒~~~~~~~那是10KV的 用绝缘电阻表查~~~~~~
打耐压 差A相绝缘
09-01-03 22:38
[quote]以下是引用大名小名在2009-1-2 23:33:00的发言:
280kW的电机额定电流才20.47A,你是不是看错了?你用绝缘电阻表检查绕组看是否有短路现象。
zantong
09-01-04 10:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯