登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:如图开关联动进PLC用一个点可以吗
点击:2896 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
sky751022
如图的联动开关,进PLC 要用几个点,外部接法是不是只要画一个常开或常闭?请高手指点一二。我用的三菱PLC.
09-01-02 19:52
1楼
编辑
引用
管理
湛南
可以呀!在写梯形图编写时,常开或常闭作一个输入点.
09-01-02 20:13
2楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
按你画的图看这应该是两个输入点,如果合并为一点,要看你使用的实际情况,意义肯定是不一样的!
最后修改:
2009-1-2 20:58:19
09-01-02 20:50
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf
至于你要用PLC的一个点还是两个点,应由你现场的控制工艺决定,用一个点的话要是能完成要求,你当然就用一个点了。
09-01-02 21:14
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
你开关有一个常开点,一个常闭点
可以只要接一个到PLC,在PLC内就有不受限制的常闭和常开点共使用
09-01-02 21:52
5楼
编辑
引用
管理
sky751022
因为在实际应用中,常开常闭都要用到且不同的用意。如果只接一个点的话在PLC里如何会有两个信号输入呢,不用辅助继电器的话可以实现吗?我一直不理解。还请高手指教~!!谢了先
09-01-02 23:18
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
一个信号接到PLC,那么在PLC内部就有无数个对应这个信号的常开常闭可在程序中用
比如三菱的FX系列PLC,X0对应一个输入,接一个开关,不论这个开关是闭合还是打开
在PLC内程序中就可以用到这个X0的常闭点,长开点做程序,你会在程序中发现LD X0和LDI X0,而且这些触点会随着外部信号的通断而改变状态
并不需要辅助继电器
09-01-02 23:50
7楼
编辑
引用
管理
sky751022
哦,太感谢楼上的。我心中的疑惑解了。那PLC外部要如何接线呢是?是不是只接一个常开或常闭呢?
09-01-03 00:09
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果没特殊的要求,常开常闭随便接一个就行
09-01-03 00:28
9楼
编辑
引用
管理
asd3971
进入PLC用一个点就行,最好用常闭点
09-01-03 06:27
上一页
下一页
工控新闻
共筑生态,智能制造打开金砖合作新空间
ABB扩大与英伟达的合作
首届装备强国论坛召开 新一代智能制造按下“加速键”
东土科技拟4095万元参股高威科6.5%股权,加深战略合作
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
创新配电模式推动新能源高质量发展:ABB携 “AI+电力” 方案亮相2026成都电力装备展
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
更多新闻资讯